Сообщение Соломон » 01 июл 2018, 11:13

Архиватор МАГ-2 при подключении к счетчику некоторое время светил зеленым индикатором, который сменился красной пульсацией. Обычно такое бывает при переполнении архиватора. Архиватор вмещает в себя данные с 10 не счетчиков, не более. Но в данном конкретном случае архиватор был предварительно очищен. Выяснилось, что кто-то залезал в установки счетчика и менял протокол связи с RS232 на RS487. После восстановления RS232 архиватор заработал нормально и снял информацию со счетчика.

Taniar
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 ноя 2018, 06:21

Re: Теплосчетчик Магика

Сообщение Taniar » 09 ноя 2018, 08:23

Это что ещё такое?

Аватара пользователя
Соломон
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 18 сен 2017, 13:29

Re: Теплосчетчик Магика

Сообщение Соломон » 13 ноя 2018, 12:19

Taniar писал(а):
09 ноя 2018, 08:23
Это что ещё такое?
Это прибор для подсчета тепла, израсходованного при отоплении жилого многоквартирного дома от центрального отопления и потреблении этим домом горячей воды из того же источника. Делюсь некоторым опытом снятия показаний и настройки теплосчетчика Магика.